日本AV不卡在线观看无限看片

    1. <span id="zoiqx"><blockquote id="zoiqx"></blockquote></span>

    2. <small id="zoiqx"></small>
    3. 首頁 >> 產品 >> 工程安裝---機房環保工程建設
      工程安裝---機房環保工程建設

      機房環保工程建設  

      詳細介紹:  
      發電機組房環保設計方案:
      本公司擁有專業的發電機組機房環保治理設計工程師多名,可對各式各樣的發電機房進行設計,根據各個機房的實際結構和周邊環境,利用消音、隔聲、吸聲、減震、除塵、洗煙等多種手段達到國家及地方環境保護法律法規要求的發電機房環保治理要求。

      發電機噪音治理:
      根據發電機噪聲的性質,擬采取隔聲和消聲相結合的技術方案。一是隔聲,將發電機房通風口和進出口密封,隔離噪聲向外擴散。二是消聲,對發電機房與外界環境的換氣信道、排氣口的氣流進行消聲,噪聲衰減后,再排出室外,其原理是:機組的噪聲波入射到多孔、透氣的超細玻璃棉中時,聲波則會進入材料從而引起材料空隙中的空氣和纖維發生振動,由于摩擦和粘滯阻力以及纖維的導熱性能,大部分聲能轉化為熱能消耗掉。根據同功率發電機噪聲測試數據類比,發電機噪聲約為104dBA)。為滿足環保要求,對發電機房采用以下綜合治理措施:1、隔聲設計,2、通風量設計,3、尾氣消聲設計,4、進排風消聲設計。
      標準名稱
      城市區域環境噪聲標準
      工業企業場界噪聲標準
      標準代號
      GB3096-93
      GB12348-90
      監測方法
       GB/T14623 執行
       GB1234 執行
      引用標準
      GB/T14623 城市環境噪聲測量方法
      Gb12349 工業企業噪聲測量方法
      臨測時間
      類標準
      50dB
      40dB
      --
      --
      類標準
      55 dB
      45dB
      55dB
      45dB
      類標準
      60dB
      50dB
      60dB
      50dB
      類標準
      65dB
      55dB
      65dB
      55dB
      類標準
      70dB
      55dB
      70dB
      55dB

      發電機黑煙(尾氣治理):
      依國家環保相關法規的要求,擬設計將發電機組的排煙管在機房內通過濕式除塵器對發電機組進行黑煙處理。該除塵器能有效的解決黑煙問題。本設計方案中經過濕式除塵器對機組黑煙進行處理后的洗煙廢水直接通過管道排往下水道。除塵器采用全鋼結構,經治理后,在廢氣最終排放口測定黑度,將符合《大氣污染物排放標準》GB4427-89之一級標準,即:林格曼黑度≤1級。

      發電機組機座震動治理:
      發電機組內有減震系統,可有效減輕震動的傳遞,另外在機組與地面的接觸位置放置橡膠減震器,把機組的機械震動減到最低。在排煙系統的處理方面,在機組與煙管的接觸位置安裝金屬波紋減震管,防止排煙系統的與樓板的鋼性接觸,把排煙系統的震動阻止在傳到樓板之前


      1562125364374073.jpg


      日本AV不卡在线观看无限看片

      1. <span id="zoiqx"><blockquote id="zoiqx"></blockquote></span>

      2. <small id="zoiqx"></small>